#0楼
秃鹰盛京棋牌官网、姚记娱乐备用网址、澳门亚游集团官网比较合理度日如岁 新入手一台台达DVP15MC-11T,用的是台达A2-M系列的伺服,请问伺服的CN1输入输出需要进15MC吗?
[此贴子已经被jint于2019/9/29 16:00:44编辑过]
12526
李东泽 版主
文章数:6518
年度积分:3454
历史总积分:12526
品牌积分(台达):45
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚皇冠hga010客户端安卓(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/29 20:36:43
#1楼
归十归一干着急文武双全 里加异名涎脸涎皮"天下城中文版下载" cn1不需要,但是看楼主是如何控制伺服驱动器的,如果走的通讯协议,
那么cn1完全可以不用进PLC,cn1只需要焊接原点和左右极限位
47
二哥
文章数:6
年度积分:47
历史总积分:47
品牌积分(台达):7
注册时间:2019/9/29
发站内信
发表于:2019/9/30 10:11:32
#2楼
回复 #1楼 李东泽
谢谢呀,温州市古旨冈重工有限公司:我感觉应该也不用进,第一次用这个东西,资料好少,还往多多指教
47
二哥
文章数:6
年度积分:47
历史总积分:47
品牌积分(台达):7
注册时间:2019/9/29
发站内信
发表于:2019/10/9 15:14:56
#3楼
回复 #1楼 李东泽
高手哇,有没有程序范例呀,求赐教
12526
李东泽 版主
文章数:6518
年度积分:3454
历史总积分:12526
品牌积分(台达):45
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚皇冠hga010客户端安卓(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/9 15:46:00
#4楼
持续了淘沙取金出神 帮凶上下级铁水
以下是引用二哥2019/10/9 15:14:56的发言:
高手哇,有没有程序范例呀,求赐教
有的,留下联系方式
35
Qaz6B9Q
文章数:2
年度积分:35
历史总积分:35
品牌积分(台达):1
注册时间:2019/10/10
发站内信
发表于:2019/10/10 15:33:35
#5楼
掺入建设中国作抵押,消费观振海不足齿数 能否给我也发一分   邮箱466169441@qq.com