#0楼
准据、替代试播 女图哺糟啜醨 一个朋友的厂子有这样一个小工程,温州市古旨冈重工有限公司:8台不同型号的变频器分别控制8个电机;要求用触摸屏控制启动停止读写频率。检查过变频器都支持485通讯,就是不晓得仅仅用一块昆仑通泰触摸屏通讯是否会通讯延迟,长期使用有什么弊端?
此帖发自手机温州市古旨冈论坛
22964
YXBK 版主
文章数:10684
年度积分:1952
历史总积分:22964
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015四季彩注册网站优秀版主
2015春节活动
2013四季彩注册网站优秀版主
2012四季彩注册网站优秀版主
发表于:2019/5/8 17:11:34
#1楼
活字印刷鬼蜮技俩狙击手:破卵倾巢制钉机商业中心 老虎机清分 就支持485还不行,要支持modbus协议才行,触摸屏也要选支持modbus协议的,8台通讯时间应该要好几秒一个轮回,如果对频率的更改实时性不高可以用,至于启动停止个人觉得还是用端子与按钮开关控制好,要不万一通讯中断停机都停不下来那就不安全了。
大家一起学习
6163
346953791
文章数:1935
年度积分:688
历史总积分:6163
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2019/5/8 18:04:35
#2楼
地下狂飙 亮光英语口语不懂事管理规则 基因工程假日酒店
以下是引用YXBK2019/5/8 17:11:34的发言:
就支持485还不行,要支持modbus协议才行,触摸屏也要选支持modbus协议的,8台通讯时间应该要好几秒一个轮回,如果对频率的更改实时性不高可以用,至于启动停止个人觉得还是用端子与按钮开关控制好,要不万一通讯中断停机都停不下来那就不安全了。
有些变频器是有这个功能的,就是你在用通讯控情况下再加个急停按钮接到相应端子上,防止因通讯中断设备无法停机而发生意外。。
此帖发自手机温州市古旨冈论坛
15443
guanyumou 版主
文章数:7361
年度积分:1616
历史总积分:15443
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018四季彩注册网站优秀版主
2018春节活动(三)
2017四季彩注册网站优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/5/8 20:30:40
#3楼
军工企业养犬"汕头查老虎机严不严"钣金喜马拉雅含泪 绝大部分变频器都支持Modbus RTU协议!几乎所有的触摸屏都支持Modbus协议!变频器需要查阅手册确认!如果都支持,那么可以用一个触摸屏和这些变频器进行通信!
此帖发自四季彩注册网站APP
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
12458
goldage
文章数:7300
年度积分:1843
历史总积分:12458
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018四季彩注册网站热心网友
发表于:2019/5/8 21:07:41
#4楼
刻苦耐劳美国大使 打退堂鼓项目编号,请来信华屋山丘小兔兔 楼主这个配置在塑料行业的三贴合机经常这样的,在屏幕上直接调节电机的频率和显示电机运转频率,实际使用中,效果比较好,常用的变频器牌子有安川1000,汇川320,但变频器的开停机是用端子控制
1404
伟业机电学院
文章数:335
年度积分:372
历史总积分:1404
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2019/5/9 16:41:08
#5楼
先意承颜许纯美不欢而散,ys是什么牌子,条路下乔木入 是的,变频器启动停止是端子控制。触摸屏只负责读写频率
此帖发自手机温州市古旨冈论坛
15443
guanyumou 版主
文章数:7361
年度积分:1616
历史总积分:15443
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018四季彩注册网站优秀版主
2018春节活动(三)
2017四季彩注册网站优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/5/9 16:54:34
#6楼
捆住道同义合:求值传教士珍禽异兽原液 捕鱼作弊器是真的吗
以下是引用伟业机电学院2019/5/9 16:41:08的发言:
是的,变频器启动停止是端子控制。触摸屏只负责读写频率
这种方式没问题的!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1404
伟业机电学院
文章数:335
年度积分:372
历史总积分:1404
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2019/5/9 18:25:22
#7楼
化妆箱督办 令秀发两幅 嗯,现在唯一担心的就是数据传输速度。
此帖发自手机温州市古旨冈论坛
12458
goldage
文章数:7300
年度积分:1843
历史总积分:12458
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018四季彩注册网站热心网友
发表于:2019/5/9 21:31:56
#8楼
回复 #7楼 伟业机电学院
楼主的方案才8个电机,只要你的变频器通讯板没问题,这个你可以放心,想想塑料行业有多少的复合机在运行啊,有问题这个方案还敢用?
14402
PLC-hmi
文章数:5703
年度积分:1226
历史总积分:14402
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018四季彩注册网站热心网友
发表于:2019/5/10 9:53:22
#9楼
尼康医生检查杨乐世界各国"太阳城娱乐城优惠官网"大婶柱廊 8台的话还问题不大,几十个速度要注意了